(1)在室內采用電纜橋架布線時,其電纜不應有黃麻或其他易延燃材料外護層.
(2)在有腐蝕或特別潮濕的場所采用電纜橋架布線時,應根據(jù)腐蝕介質的不同采取相應的防護措施,并宜選用塑料護套電纜。
(3)陜西電纜橋架(托盤)水平安裝時的距地高度一般不宜低于 2.50m,垂直安裝時距地 1.80m以下部分應加金屬蓋板保護,但敷設在電氣專用房間(如配電室,電氣豎井、技術層等)內時除外。
(4)陜西電纜橋架水平安裝時,宜按荷載曲線選取.佳跨距進行支撐,跨距一般為 1.5~3m。垂直敷設時,其固定點間距不宜大于 2m。
(5)幾組電纜橋架在同一高度平行安裝時,各相鄰電纜橋架間應考慮維護、檢修距離。
(6)在電纜橋架上可以無間距敷設電纜,電纜在橋架內橫斷面的填充率:電力電纜不應大于 40%;控制電纜不應大于 50%。
(7)下列不同電壓,不同用途的電纜,不宜敷設在同一層橋架上:
1)lkV 以上和 1kV 以下的電纜。
2)同一路徑向一級負荷供電的雙路電源電纜。
3)應急照明和其他照明的電纜。
4)強電和弱電電纜。如受條件限制需安裝在同一層橋架上時,應用隔板隔開。
(8)電纜橋架與各種管道平行或交叉時,其.小凈距應符合表 DQ4-1 的規(guī)定。
(9)電纜橋架不宜安裝在腐蝕性氣體管道和熱力管道的上方及腐蝕性液體管道的下方,否則應采取防腐、隔熱措施。
(10)電纜橋架內的電纜應在下列部位進行固定。垂直敷設時,電纜橋架的上端及每隔 1.50~2m 處。水平敷設時,電纜的首、尾兩端、轉彎及每隔 5~10m 處。 電纜橋架與各種管道的.小凈距 表 DQ4-1 管道類別平行凈距m交叉凈距(m)一般工藝管道 0.40.3 具有腐蝕性液體(或氣體)管道 0.50.5 熱力管道有保溫層 0.50.5 無保溫層 1.01.0
(11)電纜橋架內的電纜應在首端、尾端、轉彎及每隔 50m 處,沒有編號、型號及起、止點等標記。
(12)電纜橋架在穿過防火墻及防火樓板時,應采取防火隔離措施。